Kebelski čevlji

kalbo

Guru
7. okt 2013
22.606
11.771
113
Dajem Wago (original) že nekaj let povsod kjer se da in cena ni zanemarljiva. Za neko sodobno novogradnjo z sodobnimi standardi za vtičnice/razdelilne doze te wago pride par k eur. Isto/enako lahko narediš z forbox sponkami ali pa z kleščami in izolirtrakom za manj kot 100 eur.
Kolk? Dej ti še enkrat mal preračunaj tole. Jest sicer teh na klipsne ne uporabljam, ker imam navadnih še za cel predal. Če bi se pa spet s tem na večje ukvarjal, se pa navadnih ne pritaknem. Kar izračunaj koliko ur ti prihrani. Če ure računaš stranki, je z Wago v plusu.
 

tesfalar

Majstr
1. nov 2008
1.232
201
63
Ko se glih sami štromarji užigate;
Zadnjič vežem novo vtičnico, ta osnovno poceni Tem Čatež Ekonomik, vodniki mehkožilni 2,5mm2. Stisnem gor votlice in ne gre žica v konektorje na vtičnici, enostavno pride predebelo...
Kje je težava; pri meni, v votlici/kleščah, vodniku, vtičnici?
 

Daniel

Guru
21. dec 2007
9.330
7.143
113
Pri nas je električar tako dolgo stiskal votlico, da je na koncu šla v sponko. Ampak tisto je bil 10mm² kabel.

Drugače pa so te WAGO, ki jo lahko odpreš super za razne projekte.
 

kalbo

Guru
7. okt 2013
22.606
11.771
113
Ko se glih sami štromarji užigate;
Zadnjič vežem novo vtičnico, ta osnovno poceni Tem Čatež Ekonomik, vodniki mehkožilni 2,5mm2. Stisnem gor votlice in ne gre žica v konektorje na vtičnici, enostavno pride predebelo...
Kje je težava; pri meni, v votlici/kleščah, vodniku, vtičnici?
Ko votlico stisneš jo s kombinirkami mal popraviš, gre na knap ja, samo gre in pol drži ko pes ježa.
 

delavec44

Guru
17. dec 2012
4.672
3.320
113
Kaj nimajo že vtičnice ploščice pred vijakom, ki stisne mehkožilni kabel? Zakaj še votlice? Jaz sem jih dajal le v omarici.
 
  • Všeč mi je
Reactions: Gonzo

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.516
2.108
113
Hvala za dgovore. Torej pogledam, če se da zadeva kaj razpret, če ne, poskušam potegnit ven, če tudi to ne pomaga...cvikam :).

Žal nisem blizu, da bi naredil boljšo fotko.

Imam pa še eno vprašnje (Spet..probem je slikat, ker me ni tam..torej imam obstoječi sliki)... Elektrika pride v prostor na sliki (pralnica) z leve..levo nad vrati ena doza (iz nje gre elektrika za luč za sobo, ki je na levi), druga doza desno nad vrati...iz nje gre spodaj ven na stikalo za luč tega prostora, ter zraven vtičnica, ter nato desno ven iz doze še elektrika v drug prostor.

Zdaj pa fora...na desni strani..gre iz doze dol stikalo za luč. Kar je OK. A kabel za luč (na strop, zacahnil z X - skrivajo vrata), pa potem pride ven iz leve doze. WTF?
(spet, ni še bilo časa raziskovat elektrike..tako da teorija)

1793796615789.png


Na levi zgleda takole:
1793796696312.png
 
Nazadnje urejeno:

Daniel

Guru
21. dec 2007
9.330
7.143
113
Nič nenavadnega za starejše vezave. Verjetno gresta iz leve doze čez desno do stikala dve žici za vklop.
Možno tudi, da gre iz desne doze do stikala napajanje, nato nazaj v desno dozo in do leve doze samo ena žica, kjer se potem doda še 0 in nazaj na luč. Pa še kakšna varianta bi se našla. Marsikaj se da videti po starejših hišah. Tudi sistem, kjer je na luč direktno speljana faza, preklaplja pa se nula.
 
  • Všeč mi je
Reactions: kalbo in Rekreacija

nemenabijat

bom jaz vas
7. feb 2011
4.720
3.732
113
Ko se glih sami štromarji užigate;
Zadnjič vežem novo vtičnico, ta osnovno poceni Tem Čatež Ekonomik, vodniki mehkožilni 2,5mm2. Stisnem gor votlice in ne gre žica v konektorje na vtičnici, enostavno pride predebelo...
Kje je težava; pri meni, v votlici/kleščah, vodniku, vtičnici?
Tem Čatež je itak kopija od Vimarja.
Vsi te priključki na stikalih in vtičnicah so narejeni za priklop mehke žice brez votlic.
Taprav Alter štromar, bo še vedno tlačil votlice in se spraševal, zakaj ne gre not. :bonk:
 

kalbo

Guru
7. okt 2013
22.606
11.771
113
Tam morš lepo stisnit votlico, pa če si alter stručko al pa ne. V večini primerov bo ok brez votlice, ce začne pa šmelcat pa ni fajn, sem videl še popolnoma stopljene tako sponke kot vtičnice. Tko da votlica ni nek strošek, klešče dons na Temuju pa tud ne. Tko da prosim ne prodajaj bučk.
Imaš pa spojke in ostalo direkt za mehke žice, tam pa ni treba votlice. To pa ekonomik serija pač ni. Pa stikala dons niso tezava, ker je vse led, vticnice pa.
 

Daniel

Guru
21. dec 2007
9.330
7.143
113
Če želiš mirno življenje daš vtičnice vijačne. Željni adrenalina pa komot vlečejo 16A čez mehko žico potisnjeno v sponko.
 
  • Všeč mi je
Reactions: Holobist

darwin

Majstr
17. avg 2007
876
647
93
Uporabiš klasične wago 2XX (klipsne), to je danes po PS. Je pa res da ti na novogradnji pobere par 100 eur dodatno, in tam kjer ne misliš spreminjat instalacije je to nepotreben strošek.
V novogradnji imam (če odštejem lusterkleme) točno 2 spojki, pa še to tam, kjer smo dodali še eno stikalo, ki na načrtu prvotno ni bilo predvideno.
Brez razdelilnih doz, ker gre ves razvod iz elektro omarice. Po mojem mnenju je to standard, ne od neke doze pod stropom.
 

kalbo

Guru
7. okt 2013
22.606
11.771
113
Če želiš mirno življenje daš vtičnice vijačne. Željni adrenalina pa komot vlečejo 16A čez mehko žico potisnjeno v sponko.
Modul serija stisne mehki vodnik med dve ploščici, tud ene spojke čokoladke po domace so take, tam kjer je vijak gre za mirno življenje nujno votlica. Za wagu spojke pa ne rabis votlic.
 

Daniel

Guru
21. dec 2007
9.330
7.143
113
Modul serija stisne mehki vodnik med dve ploščici, tud ene spojke čokoladke po domace so take, tam kjer je vijak gre za mirno življenje nujno votlica. Za wagu spojke pa ne rabis votlic.
Imel sem že primer, kjer se je spoj iz varovalke na žico 2,5 mm2 privijačen iz strani električarja skozi leta dnevnega masiranja z 20A razrahljal toliko, da se je zadeva vžgala oziroma iskrila in delno stopila. K sreči je vse skupaj ostalo v elekto omarici, ki je v spomin še danes črna tam okrog. Leta delovanja pač pokažejo svoje.
 

Daniel

Guru
21. dec 2007
9.330
7.143
113
V novogradnji imam (če odštejem lusterkleme) točno 2 spojki, pa še to tam, kjer smo dodali še eno stikalo, ki na načrtu prvotno ni bilo predvideno.
Brez razdelilnih doz, ker gre ves razvod iz elektro omarice. Po mojem mnenju je to standard, ne od neke doze pod stropom.
Pri nas v mansardi enako. Edino 3 vtičnice v dnevni za TV in opremo so štrikane. Vse ostalo ima direktne kable v omarico.
 

kalbo

Guru
7. okt 2013
22.606
11.771
113
Imel sem že primer, kjer se je spoj iz varovalke na žico 2,5 mm2 privijačen iz strani električarja skozi leta dnevnega masiranja z 20A razrahljal toliko, da se je zadeva vžgala oziroma iskrila in delno stopila. K sreči je vse skupaj ostalo v elekto omarici, ki je v spomin še danes črna tam okrog. Leta delovanja pač pokažejo svoje.
Ravno zadnjič sem menjal pečico v kuhinji, kjer je štromar mislil da ne rabi votlic. Spojka je bla stopljena do neprepoznavnosti.