7 let sem sedel meter stran od te enote in pihaPredvsem morajo biti klime za ogrevanje montirane pri tleh in ne pod stropom. Zato se svetuje nakup "talnih" klim ki se montirajo na steno pri tleh in so namenjene tako gretju kot hlajenju.
So pa nekoliko drazje od tistih najcenejših split klim.
-15C je recimo za alpski svet (in max. temperatura -25C), tko da se je montiralo v 200 let staro hišo (1m+ debelina zidov, brez izolacije, okna so itak majhna pa osnovni termopan) 2x 4.5kw klimo (eno na etažo). Odvisno kam postaviš daljinec (ki meri T), je mogoče pihanja par ur, ko se temperatura ustali gre ventilator na min. in je neslišno predvsem pa neobčutno.Po projektu oz izračunu energetskih izgub mi na goriškem imamo kalkulacijo na -5stC. Ne verjamem, da je na obali kaj drugače in se po mojem tudi tam računa na -5stC. Drugje po Sloveniji je ta na -10stC ali celo -12stC, če se prav spomnim.
Čeprav je ogrevanje na klimo možno, je treba računat na pihanje zraka, ki je potem v hujšem mrazu večje in to prinaša dodatne težave. Radiatorji so po mojem mnenju boljša rešitev..

Razmišljam o K33 radiatorjih namesto K22...
Je pravilen razmislek, da radiatorji sploh ne morejo biti preveliki? Večji radiatorji nato vsebujejo večji volumen vode, kar je pa za NT TČ zelo koristno, ker presežna voda deluje kot nek vrste zalogovnik in bo TČ lahko dlje časa obratovala na minimalni moči? Ali ta logika drži?

Najprej še enkrat hvala vsem za odlične nasvete
Projektiranje na 0 stopinj si verjetno lahko privoščimo, ker je za dogrevanje na voljo še dodatna stenska klimo, ki je lahko v uporabi ob hujšem mrazu.
Od zunaj menda dejansko izgleda beton, zunanje fasade ni. V EI je navedeno 20 cm betona (sicer jo je pisal lopov in mu ne gre zaupati čisto nič), dobil sem še info, da je isti podatek naveden tudi v uporabnem dovoljenju. Naročim, da naj pomerijo še z metrom...
Absolutno, bodo v vseh sobah. Te debline sem pogledal na netu, je nekaj večji K22 v vseh pogledih enakovreden manjšemu K33? Je sploh smiselno razmišljati o K33?
Največ razmisleka je treba narediti okrog radiatorja pri balkonskih vratih (na tlorisu je okno na balkon z balkonskimi vrati prikazano spodaj pod št. 10 in levo od št. 10 (tam je trenutno zid), ta šipa bo v obliki črke L s površino 13 m2, ker je v stanovanju premalo svetlobe):
-je tukaj koristno (nujno?) dati radiator minimalne višine po tleh ob šipi balkona?
-je velika razlika če se pri površini 13 m2 uporabi dvoslojno (samo zato, ker spusti skozi tretjino več svetlobe) in ne 3-slojno okno?
-AI mi sitnari s hidravličnim uravnoteženjem raidatorskega sistema in odzračevalnimi lončki (sistem je pa ves v isti ravnini), se to v praksi dela pri tako majhnih kvadraturah?
TČ bo lavfala ves čas.
Ni potrebe, tukaj gor ni problema, ki ga ne bi rešiliSicer pa imas na fb "obalne" skupine pa tam vprasaj za nasvet