Domača polnilnica

Slovenet

Guru
21. jul 2007
4.486
591
113
45
Še vedno Rdeči revirji
Bom kar direktno vprašal. Planiram obnovo fasade. Ali je smiselno karkoli pripraviti za polnilnico za električen avto?
SE že imam. Glede na moč polnjenja, kam pride priklop polnilnice? Verjetno je potrebno kaj potegniti direkt od števca?
Vem, da polnilnica nima neke pameti, ker ima že vse avto vgrajeno. Edino povedat mu mora max dovoljeno moč polnjenja.
 

KarEn

Majstr
27. jan 2008
2.372
420
83
Tavelko cev, mislim da je fi 32, taka siva negorljiva, da boš lahko 4mm2 kabel mirno čez dal, pa še za kak utp bo ostalo prostora. Pa na ločeno varovalko (potegneš iz omarice ven po primerni poti). Jaz sem nedavno to naredil, sicer ne vem kako imaš ti, na vikendu me ni vedno dol zato sem vzel eno telekom plastično omarico s ključavnico in notri vtičnica, globine 10cm, pa odklenem omarico med polnjenjem (sicer bi lahko varovalko dol dajal da se mi ne bi kdo napajal ko me ni, ampak je omarica bolj komot).
Če že delaš se ponavadi pelje po fasadi iz podstrešja še kakšna cev (enakega fi-ja kot omenjeno) na višino 3m po vogalih hiše za videokamere - ob izdelavi fasade te to praktično nič ne stane.
 

gr69

Guru
15. dec 2009
12.215
3.215
113
še v SLO - ampak komaj
Do mesta polnilne iz elektro omare vsaj 5 X 4 mm2 in UTP, dodatno še UTP iz routerja.

Kabel „not“ (v stavbo) in znotraj FID in trojna varovalka za samo polnilno - pa nazaj na zunanja sueño ven.

Sam sem potegnil 5 X 6 mm2, da imam „lufta“ od tu iti naprej za druge zadeve (npr. „gospodarsko poslopje“ obesiti na isto vejo (sedaj je 4 X 2,5 mm2 iz hiše)). Če bo samo polnilna je 4 mm2 dovolj.
 

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
56.345
7.578
113
OP, dinamicno polnjenje je lahko zlata vredno, razisci malo v tej smeri ce ti bo prislo prav
 

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
56.345
7.578
113
No ravno zaradi tega, da ve kaj se vleče za potrebe dinamičnega polnjenja, in kam.
 

sajkek

Guru
16. mar 2008
40.121
14.162
113
jaz ima zaenkrat 3f vtičnico na 3x16A iz kletne omarice in je to to, pa polnilni kabel 3f do 11kW (rang 120€) . fural bom na cca 6 kw recimo 6ur cez noč (še to ne vsako), za dnevne potrebe prek teče. Pa če ga v nedeljo še nagoniš na 100% je to to.
 
  • Všeč mi je
Reactions: darjan

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
56.345
7.578
113
Saj se da..na roko..tudi preko šukota. Dinamična, če pravilno konfigurirana, ti da pač nek mir, brez da razmišljaš o polnjenju, lahko se poveže tudi z SE in lokalno baterijo, ter še tako dodatno optimizira polnjenje.
 

gr69

Guru
15. dec 2009
12.215
3.215
113
še v SLO - ampak komaj
Brez “j” - pa presek je predvsem odvisen od razdalje - 2,5 mm2 do max 30 za 16A po fazi - realno je 4 mm2 pravi izbor - 6 mm2 pa kot sem že navedel za primere, da se bo kaj še gor vesilo.
Izhajam iz 11 kW domača polnilnica - če pa kdo o 22 razmišlja pa itak samo od 4 mm2 naprej.
 

Samo Svoj

Guru
27. jan 2022
10.518
4.989
113
Presek je odvisen od dolžine kabla. Mi smo prejšnji mesec vlekli 30m 5X10 + dodatna zemlja (ker tako mora bit pravi mojster) za dve polnilnici s skupaj 3X25A, vsaka bo cuzala na 11A, se pravi skupaj cca 15 kW in je še vedno malo fora. Priključek je namenski.
Pri hiši imam 5X6 5m dolžine do polnilnice, ki je priklopljena preko 3F vtikača 16A. Filam na max 11A.
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
17.517
4.899
113
Ja vsaj 4mm2 za 16A varovalko, ker je najbrž tudi razdalja dolga in večji presek bo imel manjše izgube. Že če vlečeš "samo" 10A se pozna razlika med 2.5mm2 in 4mm2 ali pa 6mm2. Recimo na 50m razdalje imaš na 2.5mm 3-4% izgube, pri 4mm2 malo nad 2%, pri 6mm pa pod 1%. Te izgube so seveda "minorne", samo če vsak dan filaš avto so že resen del kalkulacije (baker tudi ni poceni, sploh če vlečeš 3 faze moraš upoštevat te razlike skupaj z izgubami pa določit ROI).
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
17.517
4.899
113
16A, 50m pa šuko porabnik je 2.5mm2 kabel čisto po ISOtu oz YUSu. In ne bo zgorel, bo pa pridelal nekaj toplotnih izgub ja. Če imaš stalne velike porabnike (kar filanje EVja je) potem je boljše že zaradi izgub it na višji presek.
 

sajkek

Guru
16. mar 2008
40.121
14.162
113
Brez “j” - pa presek je predvsem odvisen od razdalje - 2,5 mm2 do max 30 za 16A po fazi - realno je 4 mm2 pravi izbor - 6 mm2 pa kot sem že navedel za primere, da se bo kaj še gor vesilo.
Izhajam iz 11 kW domača polnilnica - če pa kdo o 22 razmišlja pa itak samo od 4 mm2 naprej.
kabeLJ, posebej za OCDje to pišem, da jih malo zbudi :evil:
 

SJTV1

eV12
18. jul 2007
19.958
1.476
113
Bom kar direktno vprašal. Planiram obnovo fasade. Ali je smiselno karkoli pripraviti za polnilnico za električen avto?
SE že imam. Glede na moč polnjenja, kam pride priklop polnilnice? Verjetno je potrebno kaj potegniti direkt od števca?
Vem, da polnilnica nima neke pameti, ker ima že vse avto vgrajeno. Edino povedat mu mora max dovoljeno moč polnjenja.
Polnilnica ima pamet. Čim več, če se le da, in ne zanašaj se na pamet avta. Če hočeš imet kolikor toliko pametno polnjnje (glede na cene, omrežninske razrede, ostalo prabo na merilnem mestu) rabiš polnilnico, ki se pusti krmilit, in ETH (ali WiFi, če ne gre drugalče) povezavo do nje.. Potegni kabel iz glavne omarice )kjer boš imel varovalke od polnilnice) ++ ETH kabel (da se ne boš z WiFi lovil).
 

mtl

Guru
19. jul 2007
11.428
1.047
113
Kras
www.mtl.si
Bil v isti situaciji dobro leto nazaj.
Dal kabel 6mm2 direktno povezan na varovalko, čeprav je verjetno overkill in lepo zapakiral v omarico. Naknadno je bila potem vgrajena še polnilnica zraven.
Zraven sem napeljal še cev za UTP kabel, ampak imam zadevo povezano preko Wifija (SolarEdge razsmernik) in stvar deluje brezhibno, čeprav so me vsi strašili, da to meče ven. Edino kar sem uredil, je bilo to, da sem razsmerniku in polnilnici na routerju dodelil fiksen IP. To je to.
Dober nasvet je od KarEn, da imaš sedaj idealno priložnost za napeljavo kablov za kamere in pa še moj dodaten nasvet: jaz sem si dodal enormno število dodatnih električnih vtičnic v prostorih znotraj in zunaj. Če delaš sam je stvar smešno poceni, če boš plačal, bo pa še vedno enormno ceneje, kot pa kasneje, ko moraš še razbijati notranjost. Enako velja za morebitne UTP kable po sobah.
Pa če misliš kakšno klimo, ventilator ali rekuperator vgraditi, je to spet idealna priložnost za napeljavo instalacij.

Edino kar moraš res pazit potem pri fasaderjih, da ti ne prevrtajo kablovja/cevi. Jaz sem bil cel čas zraven in sem preverjal, da je bilo vse pravilno zarisano, da niso vrtali po ceveh. Ko so risali sem bil zraven in sem parkrat ''popravil''.
Pa vse poslikaj preden gre fasada gor, da ne boš kdaj v prihodnosti potem prebil cevi.
Polnilnica z omarico zraven:
IMG_5753.jpg


Kablaža po vseh stenah :):
20240926_082802400_iOS.jpg

20240906_164551561_iOS.jpg

20240910_151749900_iOS.jpg
 

sajkek

Guru
16. mar 2008
40.121
14.162
113
to mate vsi zunaj avte? garaza nix gut, ali ni garaze??? ali so kakšni drugi zadržki?
 
  • Všeč mi je
Reactions: darjan

mtl

Guru
19. jul 2007
11.428
1.047
113
Kras
www.mtl.si
Ogenjček. :fredi:
Jaz EVja s temi tehnologijami baterije ne bom polnil noter.
Če boš dobro pogledal je polnilnica lepo pod nadstreškom zaščitena pred direktnim soncem in dežjem, avto je pa dejansko potem zunaj, kolikor se da stran od nadstreška in hiše.
PS: Ne rabiš me prepričevati, da sem nor.