Imam eno mogoče neumno vprašanje.

Imam zaporni ravni vetnil za radiatorski sistem. Na njem ni označen smer montaže, zdaj pa me zanima ali je čisto vseeno kako se ga obrne ali ne?

Namreč na odvodu od radiatorja mi ne vrne nazaj vroče vode, tako da je polovica radiatorja vroča, polovica hladna. Zraka v sistemu ni, sem odzračil. Edino kar še sumim, je da sem narobe obrnil zaporni ventil. Namreč oba dva ventila tako za dotok in za odvod vode sem obrnil v isto smer po pomoti.
 

pikc

Zelenc'
26. okt 2007
21
0
1
smer ni važna ker samo zapreš ali odpreš dotok.

najbrž se ti je v cevi za odvod ustvaril zračni zamašek. zapri ventil (zgornji) in nato skozi spodnji ventil spuščaj vodo dokler ne pride zračni zamašek. to lahko narediš na odzračevalni pipici ali pa ločiš ventil od radiatorja (oba ventila zapreš in spraniš radiator nato pa skozi spodnji zaporni ventil počasi spuščaš vodo dokler ne pride zrak) in spuščaš skozi ventil. včasih zna bit to kar problem.



katera polovica pa ne greje? zgornja/spodnja ali leva/desna
 
Nazadnje urejeno:

pikc

Zelenc'
26. okt 2007
21
0
1
a pa imaš dosti pretoka skozi cev. a so radiator in cevi na novo montirane ali je že grel pa zdaj ne oziroma po menjavi ventila?
 

C152SLO

Fizikalc
21. avg 2007
1.444
1
36
cevi so na novo montirane. Jaz mislim kot laik, da je problem v naslednjem. Zaprl sem vse povsod ventile na radiatorjih in spustil vodo ven iz sistema. Potem se namontiral nove cevi, radiator in odprl ventile vse povsod. Zrak sem spustil ven iz sistema, odprl vse povsod ventile tudi odvodne na maksimum in tukaj mislim, da je glavni problem.

Mogoče bi moral malo zapreti odvodne ventile na tej veji, kjer sem montiral nov radiator in bo manjši pritisk nazaj.

Gledam v pravo smer?
 

Robert

Majstr
21. jul 2007
2.638
451
83
Tolmin
Citat:
Uporabnik C152SLO pravi:
Ne greje spodnja polovica - odvodni del.

Torej je premali pretok-voda se v radiatorju ohlaja(logicno) in ker imas premali pretok, je spodaj ze precej hladna
wink-1.gif

najprej odvij spodnji ventil do konca,drugace zapiraj "nepomembne" radiatorje(na spodnjemu ventilu)-temu se rece "hidravlicna uravnotezenost sistema"
wink-1.gif
 

pikc

Zelenc'
26. okt 2007
21
0
1
če pripreš ventil tudi zmanjšaš pretok zato rabi dalj časa za ogrevanje oz sploh ne ogreje dosti.Mislim da vseeno probaj odzračiti samo iz spodnjega ventila.
Mogoče so tudi cevi premajne dimenzije. kaj pa imaš železne cevi, baker, plastiko?
Ko si natankal sistem a je črpalka delala?
črpalka ne sme delat ko polniš sistem ker s tem potiskaš zrak naokoli po sistemu
 

C152SLO

Fizikalc
21. avg 2007
1.444
1
36
Hvala obema za pomoč.

Bom poskušal malo bolj razložiti vse skupaj. Obstajala je že centralna instalacija v bakrenih ceveh. Nov radiator sem montiral na desni veji kjer so bili prej povezani 3 radiatorji. Glavni vod ima fi 18, do vsakega radiatorja pa gre potem reducirni del fi 15. Novi radiator sem monitiral na nasledni način. Med prvim in drugim radiatorjem sem odrezal bakrene cevi in nanje dal T člen 18-15-18. Od tukaj naprej sem vlekel cevi fi 15 cca 6 metrov naravnost dodal še en T člen 15-15-15. Na desno stran tega T člena sem priklopil mali radiator 40x40 v višino umivalnega garažnega korita (cca 90 cm od dal). Na spodnjo stran T člena, pa sem priklopil novi radiator 160 x 60 ... ta je 15 cm od tal.

Opazil sem še eno stvar, ki sem jo pozabil omenit pri prvem postu. Ko sem imel namreč s tem težave sem iskal seveda vzrok zanje. Tako sem za hec odvil matico iz spodnjega odvodnega ventila radiatorja. Ventil sem pred tem seveda zaprl, potem pa ga za hec narahlo odprl in postavil prst direktno na cev. Na prstu sem čutil izredno velik pritisk. Če sem ventil še malo odprl, je bil pritisk tako močan,da ni šans, da bi zadržal dotok vode. To me je zelo presenetilo, ker če je tako močan pritisk v odvodni smeri, potem ni čudno, da je radiator hladen, ker je odvodni pritisk večji kot dovodni in pride do "izenačitve". Tako je zgorni del topel, spodnji pa hladen.

Ostalo je vse kot sem opisal v prejšnjih postih. Včeraj sem zaprl malo odvodne ventile na starih 3 radiatorjih. Novi radiator je sedaj sicer cel topel, vendar pa daleč od tega, da bi bil vroč.

Dejansko ne vem kaj še storiti, ker zraka v sistemu ni, odzračil sem sigurno že vsaj 10 krat ...

Če imaste še kakšen nasvet ali pa idejo kaj sem spregledal bom vesel.

Hvala
 

Vaio

Fizikalc
22. jul 2007
1.223
0
36
Tako, kot ti je že nekdo predlagal ventil za hidraulično uravnovešanje.
Če imaš radiator z močjo 2kw pri 90°C in določen pretok ti bo grel ,zdaj si mu pa najbrž pretok zmanjšal pa je nastal problem.
Samo ena izmed možnih teorij
redface-1.gif