Ugasnjena LED luč še vedno sveti

bizi

Guru
21. nov 2007
27.271
-2.012
113
Kočevska
Kupil sem LED nočno lučko, kovinsko ohišje, stikalo že vgrajeno. Dvožilni kabel do vtičnice sem sam montiral. Ko lučko ugasnem, še vedno rahlo sveti. Če se s prstom dotaknem ohišja, pa neha svetiti, dokler se dotikam. Kaj storiti, da hudič ugasne, ko ga izklopim?
 

damirj

Guru
9. maj 2012
4.835
2.089
113
Očitno LED lučka dobi dovolj toka, da sveti kljub prekinitvi faznega vodnika. Očitno to pomeni, da ničelni vodnik ima nek potencial proti zemlji. Ohišja LED lučk so ozemljena samo za lepo videt, sploh kakšna kitajska roba, tako ti ozemljitev ohišja ne bo kaj prida pomagala. Rešitev je vgradnja dvopolnega stikala in boš tako prekinil fazni in ničelni vodnik hkrati.
 
  • Všeč mi je
Reactions: Hondi

Gatto

Guru
19. jul 2007
18.746
887
113
tu in tam
A ima lucka ozemljitveni kontakt? Ce ga ima, obvezno priklopi tretjo z/rumeno zilo.
Mozno je, da ima napajalnik filter proti motnjam, ki je zvezan na maso.
 

bizi

Guru
21. nov 2007
27.271
-2.012
113
Kočevska
Gatto
Lučka ima ozemljitveni kontakt, ki ga nisem uporabil, ker sem za priklop uporabil dvožilni kabel s ploščatim vtikačem. Ali naj s tega ozemljitvenega kontakta speljem neko žico na ohišje?
 

McGiver

Guru
14. avg 2009
14.439
4.312
113
Če ne boš povezal s tretjo žilo na ozemljitev v "dozi" ne boš rešil nič.
 

bizi

Guru
21. nov 2007
27.271
-2.012
113
Kočevska
Ja drek, imam tako staro napeljavo, da imam tudi v dozi samo dve žici. Pa tudi lučka nima na ohišju nobene luknje za kabel. Dvožilni kabel je ploščat, za tri žilnega bi pa moral klesati zid, kar mi nekako ne gre.
 

Marburg

Fizikalc
18. avg 2007
976
63
28
Ja drek, imam tako staro napeljavo, da imam tudi v dozi samo dve žici. Pa tudi lučka nima na ohišju nobene luknje za kabel. Dvožilni kabel je ploščat, za tri žilnega bi pa moral klesati zid, kar mi nekako ne gre.
Polozi samolepilni kanal in v njega flikni 3zilni kabel. Je pa blem, ce v dozi nimaš ozemljitvenega vodnika/zemlje.
Lp
 

damirj

Guru
9. maj 2012
4.835
2.089
113
Ne rabiš ozemljitve, samo dvopolno stikalo in prekinjaj nulo in fazo in bo OK. Če imaš že sedaj samo dve žili speljane, potem tudi ozemljitve nimaš (dobro in pravilno) urejene, ker se to včasih ni delalo
 

Gatto

Guru
19. jul 2007
18.746
887
113
tu in tam
Ne rabiš ozemljitve, samo dvopolno stikalo in prekinjaj nulo in fazo in bo OK. Če imaš že sedaj samo dve žili speljane, potem tudi ozemljitve nimaš (dobro in pravilno) urejene, ker se to včasih ni delalo
Kaj ne rabiš ozemljitve? če ima lučka ozemljitveni kontakt, pa še kovinska je povrhu, potem ta kontakt verjetno ni za okras. :fredi:
Če ima v stanovanju ničenje, je pač treba na ta kontakt pripeljat nevtralni vodnik, tako ali drugače (seveda s fiksnim priklopom, ne preko vtiča)

Kakšno dvopolno stikalo? ko bo imel na ohišju fazo, (med delovanjem). ti ne bo nič pomagal..to pa ste majstri..
 

Gatto

Guru
19. jul 2007
18.746
887
113
tu in tam
Bravo-zdaj pa še povej, kam bo šel tok okvare pri prisotni fazi na ohišju v primeru okvare med delovanjem (pri neozemljeni -ne-ničeni svetilki)
Čakam..;)

No, Kranjski Janez, se ti je posvetilo in si zbrisal post?
Vsem še enkrat povem-ozemljitveni priključek je namenjen zaščiti uporabnika-če naprava ni ozemljena, te ob okvari (preboju na maso po domače) čaka fazna napetost na ohišju naprave, ki jo ob dotiku premostiš proti zemlji, posledice so jasne..
Zato pa imajo vse take naprave, kjer lahko pride do nevarnosti, tako imenovan šuko priključek. Če tega ni, je treba napravo priklopiti tako, da je fiksno ničena oz, povzeti vse druge ukrepe, da naprava ni v "zraku"...
 
Nazadnje urejeno:

damirj

Guru
9. maj 2012
4.835
2.089
113
Kaj ne rabiš ozemljitve? če ima lučka ozemljitveni kontakt, pa še kovinska je povrhu, potem ta kontakt verjetno ni za okras. :fredi:
Če ima v stanovanju ničenje, je pač treba na ta kontakt pripeljat nevtralni vodnik, tako ali drugače (seveda s fiksnim priklopom, ne preko vtiča)

Kakšno dvopolno stikalo? ko bo imel na ohišju fazo, (med delovanjem). ti ne bo nič pomagal..to pa ste majstri..

Pa ti sploh bereš, kaj je on napisal? Zakaj mu prodajaš raketo, če potrebuje kolo? Za rešit svetenje LEDic pri ugasnjenem stikalu in če nimaš ozemljitve pri roki, rešiš z dvopolnim stikalom. Če pride med delovanjem faza na ohišje zaradi okvare je seveda problem, ampak resnici na ljubo, ali ti menjaš žarnico z vključenim stikalom? Ker jaz je namreč ne, pa imam kjer je treba ozemljitev na lučeh. V njegovem primeru ničelni vodnik ni nujno da bo na potencialu 0, lahko ga bo še vedno fajn zbutalo, če bo naredil, kot ti pišeš.
 

Gatto

Guru
19. jul 2007
18.746
887
113
tu in tam
Lej, zgleda, da si šalabajzar ali "domač mojster" in delaj doma, kakor hočeš, javno pa ne govori o tem.
Če bi bil taprav štromar, bi vedel, da je prvo pravilo -ozemlji napravo, nič drugega.


In kaj ima menjava žarnice zraven? če jo menjaš ali ne, imaš fazo pri vključeni svetilki v primeru okvare skoz na ohišju, dvopolno stikalo gor ali dol.

Če ti povem, da sem elektro stroke in poklicni merilec in preglednik elektro naprav, ti bo dovolj? mater, na temu forumu je pa res včasih naporno..
 
Nazadnje urejeno:

damirj

Guru
9. maj 2012
4.835
2.089
113
Oprosti, saj se vidi po odgovorih, da si elektro monter in merilec ampak bolj papeški od papeža pa ni treba biti. In ne skrbi za moje znanje, vem kaj je pravilno, sem sam naredil inštalacijo po hiši merilec pa ni imel nobene pripombe in našel ni nobene napake. Možakarju sveti LED lučka kljub stikalu na OFF. Če bi namesto nje kupil lučko z navadno žarnico, bi mu ne svetila pri stikalu na OFF in tu ne bi vprašal za nasvet. Še vedno ne bi imel ozemljitvenega kabla na ohišje luči in ko bi naslednjič menjaval žarnico, bi ga zbutalo.
 

Gatto

Guru
19. jul 2007
18.746
887
113
tu in tam
Poglej, ti bom napisal počasi in tudi počasi preberi:
Možakar ima svetilko, ki je neozemljena in se pri dotiku dokončno ugasne, ker gre neka napetost v zemljo..
Ti mu predlagaš polovičarsko rešitev, naj montira dvopolno stikalo( ki ga resnici na ljubo pomoje še nisem srečal v takih situacijah-priklop luči na instalacijo):fredi:
Jaz mu pa svetujem, naj uredi ozemljitev na luč-torej bo napetost pri izklopljeni luči izginila iz ohišja in še zaščitena (pravilno priklopljena ) luč bo..

kaj sedaj? a veš kaj več ali kaj? pa nisem nič bolj papeški od papeža-v elektro stroki se držimo pravil in predpisov..zakaj že?
Če bi bil ustrezno podučen v tej smeri, bi bil modro tiho, tvoj inštalaterski izdelek doma gor ali dol.
Še to -kaj misliš pod butanje pri menjavi žarnice? če misliš ničenje, mora biti itak pravilno izvedeno, sem zgoraj omenil, kako..
 

NeBluzi

Pripravnik
16. okt 2012
168
3
18
Gatto a potem so vse takšne svetilke, polovičarska zadeva?

svetilka.jpg
 

damirj

Guru
9. maj 2012
4.835
2.089
113
Poglej, ti bom napisal počasi in tudi počasi preberi:
Možakar ima svetilko, ki je neozemljena in se pri dotiku dokončno ugasne, ker gre neka napetost v zemljo..
Ti mu predlagaš polovičarsko rešitev, naj montira dvopolno stikalo( ki ga resnici na ljubo pomoje še nisem srečal v takih situacijah-priklop luči na instalacijo):fredi:
Jaz mu pa svetujem, naj uredi ozemljitev na luč-torej bo napetost pri izklopljeni luči izginila iz ohišja in še zaščitena (pravilno priklopljena ) luč bo..

kaj sedaj? a veš kaj več ali kaj? pa nisem nič bolj papeški od papeža-v elektro stroki se držimo pravil in predpisov..zakaj že?
Če bi bil ustrezno podučen v tej smeri, bi bil modro tiho, tvoj inštalaterski izdelek doma gor ali dol.
Še to -kaj misliš pod butanje pri menjavi žarnice? če misliš ničenje, mora biti itak pravilno izvedeno, sem zgoraj omenil, kako..

Če ima ničenje, je to staro 30-40 let, posledično slabi stiki, spoji itd in po možnosti še trifazni priklop in ničenje kar naenkrat ni učinkovito da ne rečemo celo nevarno. Seveda je pravilno in prav, da si uredi ozemljitev, a mu boš to ti naredil zastonj, ko se že toliko venmečeš kaj je prav? Se mi zdi da ne, in da bi ga to tvoje delo še stalo mucho €.

PS: dvopolno stikalo se pač uporablja, sicer ga verjetno proizvajalci ne bi delali in trgovci posledično ne prodajali.
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
15.846
3.866
113
Od kje pa pride potencial na ohišje če nima nič povezano na ozemljitev? A veš ohišje in fazni/nula vodnik bi morali bit v AC sistemu ločeni, ni šans da se kje stikajo razen če kaj prebije.

Sicer je najbrž kriv poceni AC/DC konverter ki ima ozemjitev in DC 0 na ohišju (pa malo floata zaradi indukcije na nuli ko zapreš luč), ampak tega ne smeš predpostavit, ker lahko gre dejansko za to da na ohišje prebija AC napetost. Če je temu tako bo tvoja rešitev vrgla varovalko ven in bodo vsi srečni, luč bo pa za v smeti (ker je že sedaj).

Če je problem pa AC/DC pretvornik bo težavo res rešilo pa tudi dvopolno stikalo, ampak kot je gatto omenil pri takem AC/DC pretvorniku se lahko hitro zgodi da ko spusti dušo obrne še fazo na ohišje in ko se zbudiš se poiski še kje drugje kot v luči!;)