Določeni avti imajo v sebi 3 fazni inverter za filanje, torej kar podpira 11kw ali 22kw na AC pomeni da podpira direkt priklop na "hišne" 3 faze (16A ali 32A).
Če je garaža po YUS in je noter tista ploščata 3 fazna vtičnica (ponavadi še brez nule, kaj šele ozemljitve) potem so kabli skoraj gotovo <=1.5mm2 .... varovalke so pa šparali pa če imaš srečo je na eni fazi mogoče res 16A (morale bi bit sicer 3x10A, ampak po JUSu je to kar klasika), ostalo pa prosto po luftu. Ker te stare vtičnice so bile namenjene poganjanju klasičnih elektromotorjev, ker so bili v 3F verziji cenejši od 1F (zagonski kondenzator je bil drag) ... te vtičnice skratka so za stalno moč max. 3-4kW, karkoli več sam nebi priklapljal. Če menjaš staro JUS vtičnico za to CEE (rdeč 5 polni industrijski) potem bi bil zelo previden če je bila prej vtičnica ki sem jo opisal.
Če je garaža po YUS in je noter tista ploščata 3 fazna vtičnica (ponavadi še brez nule, kaj šele ozemljitve) potem so kabli skoraj gotovo <=1.5mm2 .... varovalke so pa šparali pa če imaš srečo je na eni fazi mogoče res 16A (morale bi bit sicer 3x10A, ampak po JUSu je to kar klasika), ostalo pa prosto po luftu. Ker te stare vtičnice so bile namenjene poganjanju klasičnih elektromotorjev, ker so bili v 3F verziji cenejši od 1F (zagonski kondenzator je bil drag) ... te vtičnice skratka so za stalno moč max. 3-4kW, karkoli več sam nebi priklapljal. Če menjaš staro JUS vtičnico za to CEE (rdeč 5 polni industrijski) potem bi bil zelo previden če je bila prej vtičnica ki sem jo opisal.