sončna elektrarna

sajkek

Guru
16. mar 2008
35.303
10.604
113
Papirologija in administracija je ista.
Optimizatorjev ni 3x vec, ket kot pri 15kw imas lahko 1 za 2 panela, pri 5kw pa ne. Cena razsmernika ni x3.
tole jabe, da boš sosedom vzela sapo :evil: tud pozimi, ko si bolj fejst oblečena.
Modul
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
47.551
6.637
113
pri taščici
A ni instalacija do stevca od elektra?
Poglejte si "cvirne" od varovalke do stevca! 2.5² ali ie 1,5²
In potem nekateri zahtevajo 6² za 11kw polnilnico.
 

Priponke

  • IMG_20240516_131312.jpg
    IMG_20240516_131312.jpg
    1,9 MB · Ogledi: 98

Hanzi

Guru
27. jul 2007
47.551
6.637
113
pri taščici
A ni instalacija do stevca od elektra?
Poglejte si "cvirne" od varovalke do stevca! 2.5² ali ie 1,5²
In potem nekateri zahtevajo 6² za 11kw polnilnico.
Wtf zakaj je dovod v modri barvi pripeljan na pancerko.
Al sem jaz barvno slep
 

Priponke

  • IMG_20240516_131312.jpg
    IMG_20240516_131312.jpg
    1,9 MB · Ogledi: 80

krimec

Majstr
7. maj 2011
3.800
129
63
A ni instalacija do stevca od elektra?
Poglejte si "cvirne" od varovalke do stevca! 2.5² ali ie 1,5²
In potem nekateri zahtevajo 6² za 11kw polnilnico.
Wtf zakaj je dovod v modri barvi pripeljan na pancerko.
Al sem jaz barvno slep
Nisi slep, tukaj imaš celo barvno lestvico.
Važno je, da je Rumeno-zeleni vodnik "Nula"
 

Priponke

  • Elektro priklop.jpg
    Elektro priklop.jpg
    539,9 KB · Ogledi: 111
  • Všeč mi je
Reactions: Hanzi

Rekreacija

Majstr
7. avg 2019
918
515
93
Tole niso delali električarji, mi deluje bolj kot neka nekvalificirana oseba z mogoče končano osnovno šolo. Na Hanzijevi fotki se vidi da so na odvodnih žicah z varovalk narejene "šilinge", ena od njih je narejena (obrnjena) narobe! Ko zateguješ vijak mora biti obrnjena v pravo smer drugače se odpira...... Rumeno zelena barva je lahko samo "zemlja" in nič drugega. Drugo je če je v kakšni temni požirki ali pa v skrajni sili povita z temnim izolir trakom. Ampak res v skrajni sili.....
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
47.551
6.637
113
pri taščici
To mislis na srednjo pancerko zgoraj?
Kdo je to omaro vezal pred 40 leti nimam pojma. Stevec so definitvno menjal desovci pred leti. Lastnik nima kljuca od omare.
 

Rekreacija

Majstr
7. avg 2019
918
515
93
Marsikaj je na tej fotki čudnega. Nevtralni vodnik je in rumeno zelen, pa plav in črn. Podložke kolikor vidim so samo navadne.....
Dovodni kabel je 4 žilen..... Tam okoli leta 1980 je bila kar precej velika kriza za kable in enožilne vodnike zato so pri tem dovodnem kablu barve take kot so. Da pa so za nevtralni vodnik celo tri barve je pa že malo preveč.
Vsi več ali manj vemo za spalno naselje v Ljubljani z imenom Fužine. Tam so vse žice več ali manj rjave barve ker se takrat drugih ni dobilo.... Tako da je kar problem da sploh ugotoviš katera žica je ozemljitev, katera nevtralni vodnik, katera je faza in tako naprej. Bom nehal da ne ispadem preveč siten. ;)
 
  • Všeč mi je
Reactions: Hanzi

kalbo

Guru
7. okt 2013
18.656
9.458
113
Marsikaj je na tej fotki čudnega. Nevtralni vodnik je in rumeno zelen, pa plav in črn. Podložke kolikor vidim so samo navadne.....
Dovodni kabel je 4 žilen..... Tam okoli leta 1980 je bila kar precej velika kriza za kable in enožilne vodnike zato so pri tem dovodnem kablu barve take kot so. Da pa so za nevtralni vodnik celo tri barve je pa že malo preveč.
Vsi več ali manj vemo za spalno naselje v Ljubljani z imenom Fužine. Tam so vse žice več ali manj rjave barve ker se takrat drugih ni dobilo.... Tako da je kar problem da sploh ugotoviš katera žica je ozemljitev, katera nevtralni vodnik, katera je faza in tako naprej. Bom nehal da ne ispadem preveč siten. ;)
Tko nekak. Sem naletel na bajto iz 80tih, kjer si bile vse žile, od prve do zadnje rdeče 2,5 kvadrat. Oča delal na elektru in so pajsnili boben rdeče žice 2,5 kvadrat.