vincent Drži, projektirajmo toplotne izgube za min. zunanjo temperaturo +2 stopinje C, notr. temp. zraka 22 st. C in temp. vode v radiatorjih 40 st. C.
Če vzamem omenjene številke tako dobim tele moči radiatorjev:
WC, 319 w
kopalnica, 319 w
predsoba, 405 w
dnevna soba, 310 w
kuhinja, 810 w (ta dva prostora sta en skupen prostor)
večja spalnica, 859 w
manjša spalnica, 747 w
kabinet, 598 w
SKUPAJ: 4367 w
(Celo če vzamem za izračun temp. vode v radiatorjih samo 35 st. C, imajo radiatorji moč 2560 w.)
Če sedaj upoštevamo vse skupaj:
-vrednost maksimalne topl. moči radiatorjev 4,3 kW
-zadnji izračun topl. izgub objekta cca. 3,3 kW
-toplotna moč monoblok TČ okrog 4 kW
se zdi izračun OK, pokrili smo toplotne izgube objekta.
Ytbnd Hvala za linke. Mislil sem že, da bom moral te preračune moči radiatorjev delati ročno, pa je Korado dejansko dal na net Excel obrazec (vsebuje makre, winsi so okrog teh vedno bolj nori, in da bodo delovali morate v Windows Explorerju narediti desni klik na ime datoteke, odpreti Lastnosti in na dnu klikniti Dovoli za makre) za enostaven izračun moči radiatorjev. Podajam direkten link za oba obrazca (eden za navadne in drugi za kopalniške radiatorje):