stropne led luci, kopalnica ...

ericks

Majstr
10. sep 2007
2.750
210
63
v kopalnici do sedaj ni bilo stropnih luci. samo dve stenski. ti dve gresta stran in prodejo stropna led svetila. problem se pojavi, ker ni globine za povezovalne kable. ometa prakticno ni, takoj naletis na betonsko plosco.

ideja je, da na strop kopalnice pritrdim gips plosce, da dobim globino za vgradne led luci in povezovalno kablovje. obstaja se kaksna bolj enostavna resitev, ki ne vkljucuje knaufarja?
 

ncnifrej

Guru
14. avg 2013
1.963
812
113
Ce gre delat utor se bo kadilo, ne verjamem da bo uspel skopat za cev, luci bo imel “navadne” na stropu (ne vgradne v knauf). Gipsal bo cel strop, ker drugace se mu bo utor videl, ce bo utor plitek zna najbrz se kaj pokat?

sam sem poknaufal.. pomagal kolega, en “popoldne” dela. Lucke so vgradne, cevi so nad knaufom, strop je zglihan (prej je bil v kotih gori/doli)…ce bos knaufal ne pozabi vzet tistih plosc, ki so odporne na vlago (zelene).
 

ericks

Majstr
10. sep 2007
2.750
210
63
Ce gre delat utor se bo kadilo, ne verjamem da bo uspel skopat za cev, luci bo imel “navadne” na stropu (ne vgradne v knauf). Gipsal bo cel strop, ker drugace se mu bo utor videl, ce bo utor plitek zna najbrz se kaj pokat?

sam sem poknaufal.. pomagal kolega, en “popoldne” dela. Lucke so vgradne, cevi so nad knaufom, strop je zglihan (prej je bil v kotih gori/doli)…ce bos knaufal ne pozabi vzet tistih plosc, ki so odporne na vlago (zelene).

potem je zdaj strop spuscen za koliko cm?
 

ericks

Majstr
10. sep 2007
2.750
210
63
glede luci, gledam nekaj takega ...

led pureedgelighting.png
 

ncnifrej

Guru
14. avg 2013
1.963
812
113
potem je zdaj strop spuscen za koliko cm?
po stenah sem dal obrobni profil: https://www.merkur.si/podkonstrukcijski-profil-mq-ud-28-3000-za-strop-obrobni/ (mislm da je 28mm najtanjsi)
vanj vpnes podkonstrukcijski profil (recimo https://www.merkur.si/podkonstrukcijski-profil-mq-cd-60-4000-za-strop-nosilni/)
podkostrukcijski profil po stropu obesis se na obešala https://www.merkur.si/obesalo-mq-direktno-60-200-za-cd-profil/
ko mas konstrukcijo narejeno das gor knauf plosce (recimo https://www.merkur.si/mavcna-plosca-knauf-h-13-vlagood-2-5-m2-2000x1250x12-5-paleta-56-281496/)

torej minimalno kar strop spustis je torej 28mm za obrobni profil + 12,5mm za knauf ploščo

nisem delal križno (da bi imel dva profila), ker je bil razpon "normalen" - in sem dal raje kakšen podkonstrukcijski profil in obešalo več
(če pogledaš recimo https://www.knauf.si/d11-knauf-stropni-sistemi/ - predzadnjo sliko)

poglej si se tole https://www.knauf.si/datot/d11.pdf
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.195
1.811
113
glede luci, gledam nekaj takega ...

Poglej priponko 60996

Za ta tip luči (je govora o tem led trakovih) ne rabiš na stropu ničesar počenjat, ker ima sigurno opcijo priklopa na steni, na stropu bo zgor vijačen/lepljen LEd trak.

Ena od opcij uporabe knaufa: Lepljenje plošč. Plata ima 12 mm, cca 5 mm bo vzelo lepilo. Direktno lepiš na strop knauf plate, tam kjer bo šel kabel ali že pri lepljenju pustiš vrzel od 2 cm ali naknadno zrarežeš z olfa. Lepiš s Perlfixom. Ko daš kabel v režo, jo zafugiraš s perlfixom in vtreš čez armirno mrežico za stike knauf plošč..
Izravnalna masa, prebeliš in čao. Zgobiš maks 2 cm višine in mnogo mnogo manj dela kot s podkonstrukcijo.
1668595393804.png


1668595344793.png

1668595595729.png

1668595539633.png

1668595718785.png


1668595850559.png

1668595941014.png
 
Nazadnje urejeno:

ericks

Majstr
10. sep 2007
2.750
210
63
Za ta tip luči (je govora o tem led trakovih) ne rabiš na stropu ničesar počenjat, ker ima sigurno opcijo priklopa na steni, na stropu bo zgor vijačen/lepljen LEd trak.

Ena od opcij uporabe knaufa: Lepljenje plošč. Plata ima 12 mm, cca 5 mm bo vzelo lepilo. Direktno lepiš na strop knauf plate, tam kjer bo šel kabel ali že pri lepljenju pustiš vrzel od 2 cm ali naknadno zrarežeš z olfa. Lepiš s Perlfixom. Ko daš kabel v režo, jo zafugiraš s perlfixom in vtreš čez armirno mrežico za stike knauf plošč..
Izravnalna masa, prebeliš in čao. Zgobiš maks 2 cm višine in mnogo mnogo manj dela kot s podkonstrukcijo.
Poglej priponko 61005

Poglej priponko 61004
Poglej priponko 61008
Poglej priponko 61007
Poglej priponko 61009

Poglej priponko 61010
Poglej priponko 61012

zelo lepo narejeno. kako si lovil ravnino? ker kot vidim si lepil plosco po plosco ...
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.195
1.811
113
zelo lepo narejeno. kako si lovil ravnino? ker kot vidim si lepil plosco po plosco ...
Lepilo cca enakomerno nanasas na plosco, ko jih imas vec prilepljeni jih lahko 'uravnas' z neko lato, vodno tehtnico...pritisnes na strop da poravna vogale. Kopalnica, ker je mala, lahko das daljse plosce v kolikor imas pimagaca ( manj stikov, jaz ga nisem imel)...dobis plosce 50×250 cm..taman za tako delo (le nisem zih ce so vodoodporne tudi..drugace pac odrezes sirso na ozje dele).