Koliko debel kabel za elektriko v hiši?

Focus

Pripravnik
27. okt 2007
867
12
18
Luna
Citat:
Uporabnik _jolly_ pravi:
tudi 1,5mm2 drži 16A. sicer pa je tako da tam ko so majhni porabniki (dnevna soba z elektroniko naprimer) nebo niti 10A potegnilo in je čisto dovolj 1,5mm2. kuhinja, kopalnica, garaža, delavnica pa je itak druga zgodba. pač 2,5mm2 daš tam ko je kabel dalj časa obremenjen. 2,5mm2 za vsepovsod je popolna bedarija. mal si preračunaj kakšni porabniki so kje.
smirk-1.gif

To sploh nima veze kaj je kje mišleno. Pri mojih starših je tudi bla mišljena soba pa je zdaj tam delovni kotiček.

Malo si preračunaj kaka je razlika v ceni med 1,5 in 2,5 pa mi povej če se splača šparat teh par evrov.
Nebi ti pa nič reko če bi bla razlika 3000€.

Pol pa ni čudno, da rečejo je bla kriva električna napeljava ali pa dotrajana električna napeljava...
 

telex

Fizikalc
24. dec 2007
5.832
47
48
Focus- sploh ni problem v nekaj evrih. Glavna težava je standardizirana oprema (stikala 10A, vtičnice 16A). Tako ti ob močnejšem kablu pač odpeve drugi element. Če boš izbral močnejše vtičnice, pa.... Varovalka mora varovati celoten tokokrog (10 A velja za 1,5 mm2 stalno obremenjen kabel, za občasno obremenjen pa je lahko varovalka16 A). Naslednji problem so glavne varovalke (2x16=32A/fazo) in s tem povezanimi mesečnimi stroški.
Seveda pa ti nihče ne more preprečiti, da si položiš kable npr.10 mm2 za notranjo inštalacijo če želiš.
 

_jolly_

Fizikalc
3. sep 2007
2.141
2
38
in koliko so obremenjene zdaj tam vtičnice, ko je delovni kotiček namesto sobe? sej sta ponavadi za 1 sobo 2 dovoda. pa imaš koliko pol? 32A. toliko pa še glavne varovalke niso. do požara pa pride v glavne zato, ker so stiki slabi in se pregrejejo. pa videl sem že tudi zgoreto bajto zaradi dovoda iz kandelabra, ki je bil 4x2,5mm2. pa kolegu je nek šalabajzer potegnil v mansardo, kjer bi naj blo celo stanovanje, 5x2,5mm2. tudi zaradi tega pride do požarov.
smirk-1.gif

en hint: poglej na steklo keramično ploščo. ti bo pisalo 7kw in več, noter pa spraviš sam 2,5mm2. pa tudi noter so 2,5mm2 žice za povezavo.
wink-1.gif

drug hint: poglej velike flexarce. 2,3kw pa imajo 1mm2 kabel.
 

dekca

alter gentleman
25. jul 2007
3.964
0
36
123
Citat:
Uporabnik _jolly_ pravi:
in koliko so obremenjene zdaj tam vtičnice, ko je delovni kotiček namesto sobe? sej sta ponavadi za 1 sobo 2 dovoda. pa imaš koliko pol? 32A. toliko pa še glavne varovalke niso. do požara pa pride v glavne zato, ker so stiki slabi in se pregrejejo. pa videl sem že tudi zgoreto bajto zaradi dovoda iz kandelabra, ki je bil 4x2,5mm2. pa kolegu je nek šalabajzer potegnil v mansardo, kjer bi naj blo celo stanovanje, 5x2,5mm2. tudi zaradi tega pride do požarov.
smirk-1.gif

en hint: poglej na steklo keramično ploščo. ti bo pisalo 7kw in več, noter pa spraviš sam 2,5mm2. pa tudi noter so 2,5mm2 žice za povezavo.
wink-1.gif

drug hint: poglej velike flexarce. 2,3kw pa imajo 1mm2 kabel.
Sam, tega kabla od fleksarce je dober meter... Enako tudi pečice in šporgeti. Dolg kabel, po katerem teče velik tok, se zaradi specifične upornosti vodnika tudi segreva. Pretanek kabel za porabnik, ki je velikokrat vključen, je zato pregret, izolacija postane krhka, spoka, včasih odleti stran in imaš lahko vzrok požara - ne samo na spojih. Sploh izvodi iz stropa v luster znajo biti še kako problematični.
Na splošno velja 4A/mm2 in tega se jaz držim vedno. Če so varovalke 10 ali 16A, je kabel 2,5, če so švohnrejše, pa 1,5. Od števca do glavnega stikala (ali FID-a) pa 6mm2.
 

Gonzo

Guru
1. sep 2007
8.938
8.986
113
EU
Fleksarice lahko imajo 1,5 kvadrata kabel. To je za občasno obratovanje.
Za trajno obratovanje je debelejši kabel, zaradi rezerve (navit v rolo se ne hladi, na veliki vročini...).
Ti lahko daš tanjši kabel, če ne misliš priklapljati varilnega aparata
smile-1.gif