KLIMA - napeljava instalacije

corsol

Guru
11. mar 2010
3.462
1.269
113
za znalce:

obstaja možnost, da se instlacija(nekaj metrov) od zunanje do notranje enote napelje :
-po fasadi
-po notranjsoti stavbe

vprašanje: ali v praksi to vpliva npr. na izkoristek klime (npr. pozimi ko klima greje so cevi v enem primeru "na toplem", v drugem pa "na mrazu")?
 

igi

Guru
13. okt 2007
5.749
1.323
113
Celje
lahko napelješ kjer koli želiš, nima pa to nikakršnega vpliva na izoristek...

Dobro čim manj ostrih zavojev s cevmi se vseeno priporoča!