Na starem termostatu imam dve žici fazo in ničlo. (Termostat vklaplja gorilec peči na kurilno)

Nov termostat ima tak priklop kot na sliki... Kam gre nula in kam faza?

Gledam prav, da nula na B in faza na A?
 

Priponke

  • FOTO_20190520_170720.jpg
    FOTO_20190520_170720.jpg
    150,1 KB · Ogledi: 626

ssokec

Pripravnik
23. dec 2012
70
31
18
Termostat ti je kot stikalo, nimaš faze in nule ampak samo prekinjaš fazo katera vključuje gorilec. Torej v tvojem primeru pripelješ fazo na A in dokler temperatura ni dosežena gre faza preko sponke C naprej na gorilec, ko je temp. Dosežena pa faza ni več na sponki C ampak je na sponki B (ti v tem primeru nimaš gor nič priključeno).
V primeru da pri tej vezavi termostat ne deluje pravilno priključiš med A in C (kontra logika).
Lp!
 

Robert

Majstr
21. jul 2007
2.636
449
83
Tolmin
Prva shema v navodilih.
"A" je tvoja "faza" in "B" je tvoja "nula" katera je v bistvu vklop peči, črpalke ;)
 

Gox

1.200. registrirani uporabnik
24. sep 2007
1.978
69
48
44
www.citroenar.com
Hvala za odgovore :)

Sem že priklopil , deluje normalno kot mora.