pancarko ven meče

Fusion

Fizikalc
1. okt 2007
13.448
3
38
če sem si prov zapomnu, se tak reče uni glavni varovalki:)
zunaj v omarci so 3. pred cca pol leta je eno vrglo, so zamenjal, včeraj pa je ob cca 23uri vrglo 2ven.
prišel je dežurni od elektra in jih zamenjal.

poraba elektrike ni tko velika, da bi to ven metal. očitno je nekje drugje težava.Kaj bi blo? Kako ugotovit?
 

rajko0028

Fizikalc
22. avg 2008
1.327
1
36
15 km SV od LJ
Kako močno maš pancerko?
Poglej kol močne maš ostale varovalke - če so enake nazivne moči kot pancerke (25A -25A) moraš zmanjšat navadne varovalke za vsaj 1 stopno (malo se da rešit če imaš kar verjetno imaš da so pancerke pošasitaleče navadne varovalke pa hitrotaleče-ni pa to trajna rešitev)
A je pregorela ista pancerka kot pred pol leta ?
Če je potem prižgi vse uporabnike in pomeri koliko toka teče po tej fazi - in če se približa nazivni vrednosti pancerke preveži kakega uporabnika na drugo fazo.
lp
r
 

Fusion

Fizikalc
1. okt 2007
13.448
3
38
ena pancerka je bla 20, ena pa 25A. Če je kera ista kot pred pol leta ne vem.

Sedaj ko je ven vrglo dve, je v celi bajti delala samo ena vtičnica. Ostale varovalke so še navadne-stare, pa še par vem, da je blo na roke popravljenih, tko da o moči teh varovalk je težko govort.

Na hitro bi rekel, da so bli tile porabniki vključeni:
-skirnja velika
-hladilnik
-skrinja mala
-2x tv
-1sagem stb
-satelitska
-1x pc z lcd monitorjem
-grelec terarij
se pravi standard, kar gori vsak dan.

kak bi pa lahko sam preveril tok na fazi, če nimam dostopa do omarice? ali mord anarobe razumem?
 

Odisej

arhivar
Osebje foruma
Administrator
2. sep 2007
7.645
9
113
Alter.si
www.skodelica-s-sliko.com
Čaki malo... različne pancarke imaš?
sprasujem se.gif


Kar se tiče moči varovalk... če so še tastare, bi moral nekje imeti list, kako močno dati kam, sicer pa upam da imaš vsaj napisano, za kaj je katera. Ponavadi je najmočnejša za kuhinjo, kopalnico... ti dve recimo poglej, pa upam da ni bil kdo pameten, pa dal notri 30A varovalke
rolleyes-1.gif
 

Samojed

el. zaščita
Osebje foruma
19. sep 2007
2.156
55
48
Osrednja Slovenija
Problem je v vezavi - če mu je na eni pancarki delala samo ena vtičnica pomeni da je praktično cela bajta na dveh. Ni simetrije.
 

jetamp

Fizikalc
5. sep 2007
3.519
59
48
Kranj
Citat:
pa še par vem, da je blo na roke popravljenih, tko da o moči teh varovalk je težko govort.

Tole čim prej zrihtaj. Če kupiš vse nove varovalke v omarici je ceneje, kot če enkrat pride elektro pancerko menjat.
 

Schime

Guru
22. nov 2008
1.821
638
113
Upam, da nimaš kakih na roke popravljenih varovalk v hiši. Če jih imaš te res ne zastopim. Varovalke so tko poceni, da ne zastopim, da bi kdo še to delal.
 

Robert

Majstr
21. jul 2007
2.637
449
83
Tolmin
Citat:
Uporabnik Odisej pravi:
Čaki malo... različne pancarke imaš?
sprasujem se.gif

Ocitno se ga je mojster iz elektra usmilil in ze pri prejsnji menjavi posumil nesinetricno obremenjene faze
wink-1.gif


Ce je naenkrat vrglo ven dve "pancarki" je nekje prislo do medfaznega stika - pri meni so bili kar precejkrat in smo se skupaj pogledali v omarico in nismo odkrili nic sumljivega.Ko pa sem nekaj prevezoval v tej omarici sem opazil nekaj osmojeno med dvema varovalkama
d055.gif
Bakrena letev je bila malenkost predolga in ko se je segrela je prislo do medfaznega stika in "kabum"-adijo pancarke
 

rajko0028

Fizikalc
22. avg 2008
1.327
1
36
15 km SV od LJ
Kot so ti predhodniki napisali - strošek novih varovalk je minimalen, če jih primerjaš s stroškom zamenjave pancerk zato naj bo tvoja prva pot v trgovino (če ne veš kako močne imaš varovalke vsako odvij in poglej kakšne barve je sedež v katerega sede varovalka (ali pa še lažje če imaš 25A pancerke vzemi max 20A, če pa maš 20A pa max 16A) in ko boš kupil zamenjaj VSE varovalke v omarici (lahko da se ti je zaradi pokrpane varovalke pregrela žica-izolacija in je prišlo do medfaznega stika nekje v cevi - ZELO NEVARNO.
Tok pa naenostavnejše izmeriš tako, da odstraniš plastičen pokrov na omarici (tam kjer so varovalke in ne pancerke) in pogledaš katre žice napajajo varovalke in potem na teh žicah (lahko s tokovnimi kleščami ali pa preko inštrumenta-pazi na vezavo inštrumenta in velikost šenta) izmeriš tok pri vseh vklopljenih porabnikih - če je prevelik pa vežeš (PREDLAGAM NAJ TI VEŽEJO) nekaj porabnikov na drugo fazo.
Iz katerega konca si
lp
r
 

Fusion

Fizikalc
1. okt 2007
13.448
3
38
bom reku, da nej čim prej zamenjajo varovalke. Če bi blo moje, sploh ne bi študiral kolk stanejo nove varovalke, bi že ta vikend vse zamenju. Bom tut mal sforsiral, da pride kak električar z inštrumentom pomerit tok.
lokacija je pa posavje.

hvala fantje!!