Centralno ogrevanje

fresher

Zelenc'
16. mar 2010
1
0
1
Problem! Ene črpalka poganja vodo skozi 7 radiatorjev v dveh nadstropjih (zgoraj 3, spodaj 4). Termostat je v dnevni sobi zgoraj. Za črpalko je gravitacijski ventil, ki preprečuje povratek tople vode ko ječrpalka izklopljena. Vendar se radiatorji spodaj hitro ohladijo, zgoraj pa ostanejo vroči, ker se uzpostavi lokalni gravitacijski krog - vroča voda iz spodnjeg radiatorja se dviga v zgornji radiator. Ali obstaja povratni ventil, ki bi to preprečil?
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.196
1.813
113
a to spodaj pomeni v pritličju?

Če je črpalka izklopljena potem se topla voda dviguje po fizikalnih zakonih...kar pomeni da lahko potuje (topla voda lažja) zgolj navzgor ali rečeno drugače...v pritličju radiatorji ne bojo topli).

Torej vse kar je v I. nadstropju ali več se lahko greje brez vklopljene obtočne črpalke..v kolikor bi radi ogrevali tudi pritličje drugega kot uporabiti črpalko ne gre.

LP